Необхідна вентиляція в гараж. Там буде проходити фарбування машин і деталей, тому вміст у повітрі запахів лаку, фарби та інших хімічних елементів буде велике. Потрібно ці неприємні запахи якось видаляти, для нормальної роботи. Респіратори добре, але не завжди ж їх надягати при вході в гараж. На ринку бачив безліч моделей витяжних і осьових вентиляторів: Солер палау, блауберг
, Вентс, Рук, Домовент, і ще безліч всяких брендів, в яких можна загубитися. У цьому я нічого не розумію, скільки потрібно потужності, яка краще модель, тому й вирішив звернутися за допомогою на форум. Хто може підказати по темі, буду дуже вдячний за інформацію.
Re: вентиляція в гараж
Додано: 13 грудня 2014, 17:56
kreativ
напевно треба вказати об"єм/площу гаража? та інтенсивність робіт? тип краски? одним словом, конретики додайте ;)
Re: вентиляція в гараж
Додано: 13 грудня 2014, 18:24
skyline
Re: вентиляція в гараж
Додано: 13 грудня 2014, 18:56
svik.cv.ua
по санітарними нормам кратність повітрообміну в покрасочних цехах 750 м. куб/год на 1 кв.м площі полу, швидкість потоку не більше 0,2-0,3 м/с
приток повітря зверху бажано на всю площу потолку. витяжка через пол. це ідеальний варіант
мінімум 30-50 кратний обмін від обєму
Re: вентиляція в гараж
Додано: 13 грудня 2014, 19:08
Софи
а якщо відкрити двері, все провітрити та залишити звичайну вентиляцію
Re: вентиляція в гараж
Додано: 13 грудня 2014, 19:47
rerik
Чаще всего встречал, что мощность должна быть равна в среднем 20-25 см в секунду воздушного потока. Вот например, как пишут тут
http://krasymavto.ru/pokrasochnaya-kame ... delat.html. С вентиляцией оказывается не так все примитивно, если конечно делать по уму.