Повідомлення
TAZIT » 12 липня 2014, 19:50
1.
Если уж комп вырубается то или БП (блок питания) не тянет нагрузку при пониженном напряжении или (как упоминал выше ОЛЕГ) контакты по э-линии явно не в лучшем состоянии ... . Причём с большей вероятностью именно второе ... и при включении камина и пр. напряжение может падат в момент включения на сколько угодно ... и ничем вы это не отрегулируете ... , ибо комп успеет вырубиться уже ... . Всё это можно проверить только специальным монитором или с помощью элитного счётчика энергии с данной функцией ... , а мультиметры и другие подобные приборы в этом мало помогут ... .
2.
Касательно БП то нужно реально оценить какая потребляемая мощность самого компа и сравнить её с БП .. , потому как если напряжение падает то и реальная максимальная мощность БП тоже падает , причём практически в квадратической зависимости по номиналу (т.е. если напряжение падает в 1.5 раза то мощность примерно минимум в 2 ) ... ! Т.е. в случае с ТС очень желательно чтобы комп потреблял не более 200 Вт всё таки при номинальных 220 Вольтах ... , и то если сам БП может обеспечить в номинале 400 Вт по максимуму ... . Причём надо не забывать что реально комп потребляет основную мощность по шинам +12 Вольт и +5 , а максимум по ним гораздо меньше общей мощности ... .
3.
Если у вас постоянно заниженный уровень в сети то регулируемый трансформатор конечно поможет .. , но при этом не забывайте что при номинале в 220 Вольт та установка регулировки что вы определите не может быть выше той что на выходе при этом даёт максимум 270 Вольт ... ! Т. е. компенсировать нужно тоже в определённых пределах .. во избежание всяких ба-ба-хов ... !
Для примера :
Если в сети 160 Вольт то на выходе нужно устанавливать не все 220 Вольт , а 160 *(270/220) = 196 Вольт ... !
4.
UPS в в этом случае был бы очень хорошим решением ... . Но , во первых , сам он должен быть из немногочисленного числа полно-интерактивных УПС-ов , а не тех которые есть везде ... . Главное отличие такого УПСа в том что выход постоянно работает от батареи (специально уточняю чтобы ГУГЛы вас не упутали) , которая подзаряжается уже от сети ... . Обычные безперебойники которые в каждом магазине обычно просто переключаются (не очень кстати быстро) на батарею релюшкой когда входное напряжение не попадает в нужный номинальный диапазон .. и вот эта самая релюшка очень быстро задолбается переключаться при частых скачках напряжения ... !
5.
В такой обстановке конечно нужно брать оборудование в которых БП способны работать в полном диапазоне (90..265) Вольт ... , но если с телевизорами и зарядками проблем нет и прочей мелочухой ... то вот с БП для компа могут быть (и скорее всего будут) трудности ... . Хотя это может оказаться значительно дешевле варианта с УПСом и достаточно эффективно (если конечно ситуация позволяет) ... .